Tópicos recentesTópicos recentes Mostra Lista dos Membros do FórumLista de membros Procurar no fórumProcurar
CadastrarCadastrar Indicar um amigoIndicar um amigo EntrarEntrar
Site da Full Gauge AjudaAjuda
Refrigeração e Aquecimento
 FULL GAUGE FÓRUM : Refrigeração e Aquecimento
Assunto Tópico: regulagem temperatura TIC 17 RGT Responder Novo tópico Página inicial
Autor
Mensagem << Tópico Anterior | Próximo Tópico >>
heitor
Newbie
Newbie


Registrado: 08/Dezembro/2005
Status: Offline
Mensagens: 1
Enviado: 08/Dezembro/2005 em 11:45pm | IP gravado Citação de  heitor

uso o TIC 17 RGT para regular a temperatura de uma CHOCADEIRA em 37,5°C, entretanto ele teima em ficar em 39°C. Tenho tentado seguir os procedimentos do manual que baixei no site da empresa mas não tenho conseguido alterar. COMO DEVO PROCEDER? QUAIS PARAMETROS ALTERAR PARA ELA LIGAR COM 37 e DESLIGAR em 38°C.

obrigado

Voltar para topo Ver heitor's Perfil Procurar outras mensagens heitor
 
Anderson
Moderator Group
Moderator Group


Registrado: 14/Abril/2004
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 136
Enviado: 14/Dezembro/2005 em 11:56am | IP gravado Citação de  Anderson

Caro Heitor,

Verifique os valores das seguintes funções:

SP= valor de temperatura para desligar 38°C

DF= difrença de temperatura para voltar a ligar 1°C

Assim em 38°C o aquecimento será desligado, quando a temperatura baixar 1°C e atingir 37°C o aquecimento será ligado novamente.



__________________
Anderson Machado
eng. de aplicação - Full Gauge
www.fullgauge.com.br
Voltar para topo Ver Anderson's Perfil Procurar outras mensagens Anderson Visitar Anderson's Site
 
Juvenal
Newbie
Newbie


Registrado: 19/Dezembro/2005
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 4
Enviado: 19/Dezembro/2005 em 3:47pm | IP gravado Citação de  Juvenal

olá anderson

meu nome é Lorena e trabalho pra o Juvenal, e preciso saber qual a programação, descrição, enfim quero o "manual" que vem junto com a peça - tic 17rgt - preciso desse material com uma certa urgencia, tem uma máquina a espera dessas especificações.

valeu

Lorena (L.A.)

 - Feliz Natal



__________________
Juvenal Assistência Técnica em Refrigeração - Morrinhos GO
Voltar para topo Ver Juvenal's Perfil Procurar outras mensagens Juvenal
 
rodc
Groupie
Groupie


Registrado: 20/Julho/2005
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 73
Enviado: 19/Dezembro/2005 em 5:22pm | IP gravado Citação de  rodc

Lorena, acho que o manual que você procura pode ser encontrado no site da Full Gauge (www.fullgauge.com.br). Vá no item "Literatura técnica" e escolha o instrumento.

O link do TIC17RGT é:

http://www.fullgauge.com.br/produtos/literatura/TIC17RGT.htm

Voltar para topo Ver rodc's Perfil Procurar outras mensagens rodc
 
dannygl
Newbie
Newbie


Registrado: 10/Agosto/2011
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 1
Enviado: 10/Agosto/2011 em 3:46pm | IP gravado Citação de  dannygl

Tenho um TIC-17RGT para controlar uma câmara fria, que tem que manter uma temperatura abaixo de 10°C. Podemos considerar uma faixa de 6 a 8 °C. Poderia me indicar como configurar este dispositivo para que atenda estas especificações?
Obrigada
Voltar para topo Ver dannygl's Perfil Procurar outras mensagens dannygl
 
fullgauge
Senior Member
Senior Member


Registrado: 11/Janeiro/2007
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 714
Enviado: 11/Agosto/2011 em 5:43pm | IP gravado Citação de  fullgauge

Boa tarde,
para desligar seu instrumento em 6°C, e ligar em 8°C deverá fazer a seguinte programação:

SP = 06.0
OP = 0
DF = 02.0
DL = 000
OF = 00.0
LO = 06.0
HI = 08.0

Atenciosamente,


__________________
Full Gauge Controls
www.fullgauge.com.br
Voltar para topo Ver fullgauge's Perfil Procurar outras mensagens fullgauge Visitar fullgauge's Site
 
Rabras
Newbie
Newbie


Registrado: 30/Agosto/2011
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 3
Enviado: 30/Agosto/2011 em 11:02pm | IP gravado Citação de  Rabras

Uso o tic 17 rgt para sauna e estou fazendo confusao com a
regulagem.Como faco para manter a temperatura em 47 graus ? Eu
quero que desarme em 47 e 0,5 abaixo arme de novo.
Outra duvida e se existe um aparelho com regulagem de temperatura
externa , sem precisar entrar no sistema.
Obrigado.Renato.
Voltar para topo Ver Rabras's Perfil Procurar outras mensagens Rabras
 
fullgauge
Senior Member
Senior Member


Registrado: 11/Janeiro/2007
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 714
Enviado: 31/Agosto/2011 em 5:02pm | IP gravado Citação de  fullgauge

Boa tarde Renato,
por medidas de segurança, os instrumentos Full Gauge Controls possuem um código que impede o usuário final de ter acesso as funções técnicas, evitando que parâmetros sejam alterados e desregulem a configuração do produto.

Para manter a temperatura do seu TIC-17RGT em 47ºC, acesse o setpoint pressionando a tecla SET por 2 segundos e insira o valor de 47(ºC). Após, pressione a tecla SET por 10 segundos até que apareça COD no visor e insira o código 023.
Aguarde 4 segundos para pressionar a tecla SET novamente até aparecer OP, após DF. Então coloque o diferencial desejado para religar o sistema: 0,5(°C).

Apenas uma observação: o diferencial da sua instalação está muito próximo do setpoint, sugerimos o valor de 2ºC para melhor funcionamento do sistema.

Cordialmente,


__________________
Full Gauge Controls
www.fullgauge.com.br
Voltar para topo Ver fullgauge's Perfil Procurar outras mensagens fullgauge Visitar fullgauge's Site
 
Rabras
Newbie
Newbie


Registrado: 30/Agosto/2011
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 3
Enviado: 31/Agosto/2011 em 10:14pm | IP gravado Citação de  Rabras

Ok muito obrigado
Renato
Voltar para topo Ver Rabras's Perfil Procurar outras mensagens Rabras
 
Rabras
Newbie
Newbie


Registrado: 30/Agosto/2011
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 3
Enviado: 31/Agosto/2011 em 10:17pm | IP gravado Citação de  Rabras

Se o setpoint e 47 com diferenca de 0,5 graus entao , significa que
ele vai armar entao com essa diferenca , entao porque a regulagem lo
e hi ?
Obrigado
Renato
Voltar para topo Ver Rabras's Perfil Procurar outras mensagens Rabras
 

Página de 2 Próximo >>